发布于 2011-07-07 08:46:03
13楼
G120好像没有找到磁通和磁化电流的参数啊。MM440是P362~P369,G120好像木有哇?
试了一台G120,在优化后,每次运行完成r1787也会自己计算,并发生变化。但是我注意到确实在1%附近,那意味着效果不错? 可惜G120不支持TRACE功能,俺又没示波器。 只能通过STARTER看r66(未经滤波的实际频率),发现r66大概变化0.05HZ左右,8过因为软件要1S以上刷新一次,这个数据不太真实。
另外,针对r084?如果在额定频率以内,确实是在100%附近。超频弱磁后就直线下降了……
I can do it