quote:以下是引用primer在2011-07-06 10:44:54的发言:
以版竹的例子为例:电机的额定转速是1450rpm,额定频率是50Hz,最高运行频率也是50Hz,如果在变频器中我设置的电机额定转速不是1450rpm,而是2800rpm,如果输入是10V,变频器应该输出多少的频率呢?
回答这个问题首先要知道电机极对数和电机的滑差,才能回到这个问题。
由此,如果电机的额定转速是2800rpm,那这个电机不是通用型的电机,而是非标的电机。
如果电机是4极的,那2800rpm时的频率大于50Hz;反之,如果电机的极数是2极,那2800rpm时的频率小于50Hz。
总之,如果变频器的滑差补偿功能起作用,设定频率与同步转速对应(对于异步电机的控制而言)。
对于你所说的额定转速2800rpm,它是考虑了滑差还是没有考虑滑差呢?没有交代。所以不好说。