楼主:既然CPU里硬件配置组态了4个站,外边肯定也要有4个对应的站才能匹配。你将11号站的终端电阻打到“ON”,相当于把12、13两个站直接甩掉了。CPU认为实际配置和理论配置不匹配,当然会导致你说的情况!