发布于 2011-07-07 23:18:20
14楼
现场是一个以太网组成的系统,包括6台S7-224XP、3台MT8121T、3台数据采集的PC计算机。
因为不同PLC之间的数据需要传递,后来发现用触摸屏作服务器读写数据更加方便。比PLC中写网络读写程序更加简便(另一个原因是PLC的程序块已经达到了15933字节,写不下了)。
读出和写入的都是经过转换的浮点数,所以才有加循环变化的特征量的思路。
数据传递间隔1S,判断是否相同的间隔7S,生成并叠加数据的间隔是591mS,用连续2次比较数据相同判断断线的试用效果还很不错,可以满足使用。
像 Automann 、yanxiao两位采用的方式也很好,多传一个字节做通讯验证更加合理。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!