S7-300程序在PLC里,PLC为6ES7 313-1AD03-0AB0,打算upload做备份。
MPI连接后,STEP软件里可以读到CPU,但一确认upload就报错,ONLY CPU TYPE 6ES7 313-1AD03-0AB0 V1.0.0 UNKNOWN。
更新了软件HARDWARE也进行了在线更新,CPU列表里可以找到该订货号的CPU,也有V1.0 V1.1和V1.2版本。
进一步打开错误报表显示:
================================ 07/06/2011 8:04:26 AM ================================
Upload (256:39): Attribute ID 102 is not available.
Upload (13:65): Error in SDB1. This SDB will be discarded again.
Upload (13:44): Online CPU type 6ES7 313-1AD03-0AB0 V1.0.0 unknown.
不知道怎么回事,请各位帮忙分析分析原因,不胜感激。