直接监视运行可以看,是模拟采集值突变(一般不影响),还是模拟输出产生突变(程序有周期性错误,自己慢慢解决,复位点、定时器(用完后要及时复位)、初始化点及数据都是检查的对象。)
两个数据都不产生突变,可以监视变频器输入参数是否有突变,如果是,那就是干扰问题,不是,变频器是否有质量问题。
注:电网对PLC也会干扰,我常处理这样的问题。