回复:高速计数与编码器分辨率问题

欧阳佩真

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2007-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-08 17:04:40

81楼

西门子文档251中说:
CPU224XP的高速计数器:4 x 30 kHz,2 x 200 kHz
其中 3 x 20 kHz +1 x 100 kHz A/B 计数器可用
CPU226的高速计数器:6 x 30 kHz,其中 4 x 20 kHz A/B 计数器可用

也就是226计数时,外部输入A/B脉冲频率最高20kHz,内部计数最高80Hz
224XP计数时,外部输入A/B脉冲频率最高100kHz,内部计数最高100Hz
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。