quote:以下是引用欧阳佩真在2011-07-08 17:04:40的发言:
西门子文档251中说:
CPU224XP的高速计数器:4 x 30 kHz,2 x 200 kHz
其中 3 x 20 kHz +1 x 100 kHz A/B 计数器可用
CPU226的高速计数器:6 x 30 kHz,其中 4 x 20 kHz A/B 计数器可用
也就是226计数时,外部输入A/B脉冲频率最高20kHz,内部计数最高80Hz
224XP计数时,外部输入A/B脉冲频率最高100kHz,内部计数最高100Hz

80kHz是你的理解,按72楼“西门子技术”的说法,4倍速时输入信号频率最高只有5kHz。