quote:以下是引用angelo在2011-07-08 16:20:51的发言:
楼上的方法没试过,不过可以这么干,
1.先按大概顺序编个符号表,编程,做个备份文件;
2.等有了实际地址后,将符号表改好,将原来的备份重新打开,打开程序块,在符号表编程模式下,复制,再打开改为时间地址的程序块,删掉里面的内容,同样在符号表模式下,粘贴,就可以了。
所有的程序块都这样操作一遍就行了。
我也这么干过。db可以用scl快速导入,符号表用excel。多少都没事,就是稍微麻烦点,多导入一步。io可以用excel自动生成的,点的多少一点关系没有。附带说一下scl西门子自带的太不友好,可以用EditPlus之类的写,就可以定义自动完成了。