如果以太网通信正常,就不是CPU的问题。
可能是某个DP从站的接口硬件出了问题,导致整个网络故障。可每次只保留一个从站,如果在线硬件组态(诊断视图)中这个从站上没有斜杠,说明这个从站是好的。用此方法找到有故障的从站。
FC125只能看到哪些从站有故障,效果与诊断视图差不多。更多的信息可看诊断缓冲区。
请反馈处理情况。