求助:IM152-2只有SF灯亮,是不是可以确定为硬件故障,望大家帮忙分析原因。

964

4

2011-07-09 12:43:04

项目采用S7-300软冗余,下挂3个ET200(3#、4#、5#),每个ET200均有一对IM153-2,ET200采用独立的24V冗余电源供电。项目已经有很长时间没有启动,一直处于断电状态,但是在断电前一切正常,今天上电发现4#ET200上的一对IM153-2都是只有SF灯亮,ON灯不亮,其他的ON灯都是亮的,在线显示此ET200站丢失。将3#ET200上的第二块IM153与4#ET200的第一块对调,故障转移至3#ET200第二块IM153,应该是IM153本事的问题。IM153的供电均采用UPS电源经过冗余的24V供电,接地也都是一起的。
想问下大家,
1、现在是不是可以判断是IM153硬件故障?应该是什么类型的故障?
2、为什么同一机架的两块IM153会同时发生故障?
3、还需要做那些检查?