发布于 2011-07-09 16:39:47
3楼
请参考下面的红色字,编程软件V6.0(安装了升级包)相关帮助内容的一部分。
[COLOR=red]该功能在输入 Cnt 从 0 跳转到 1 时计数。从 1 跳转到 0 时不计数。
使用输入 I3、I4、I5 以及 I6 进行高速计数(LOGO! 12/24 RC/RCo 和 LOGO! 24/24o):最大 2 kHz。
使用任何其它输入或电路元素进行低频计数(通常为 4 Hz)。[/COLOR]
内部输入计数时:受扫描周期的影响。最快两个扫描周期计一个数。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才