回复:请高手答疑-PROFIBUS DP通信-系统在正常运行一段时间后所有从站全部丢失

stephen_huhr

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-09 21:54:25

5楼

这是在硬件组态里的模块信息里看到的内容,现摘抄下来:
1. CPU315-2DP诊断缓冲区:
I/O访问错误,写入
P区域,字访问,访问地址:266
所需的OB:I/O访问错误 OB (OB122)
优先级:1
外部错误,进入的事件
事件ID:16#2943
常规
状态:模块可用且正常。出错指示LED(SF)(实际不只有SF灯亮BF灯也亮)
2. 从站的标准诊断:从DP从站接收到不合理的应答;
DP从站诊断:0000:20 04 00 FF 80 1D(两个IM153-1站的故障代码)
0000:20 04 00 FF 08 9D(为两个EM277站的故障代码)
3.对于Automann给予的建议我准备明天试一试,在硬件组态中除了CPU机架和另外3个机架对于从站每次只添加一个,主站与从站间的DP链接也选择相对应的一个,其余的从站统统断开,那么CPU端的DP数据头接A1 B1,终端电阻置ON,相对应的从站也是如此。然后重新下载程序是这样吗 ?