quote:以下是引用KAPOK在2011-07-07 14:12:49的发言:
楼主:既然CPU里硬件配置组态了4个站,外边肯定也要有4个对应的站才能匹配。你将11号站的终端电阻打到“ON”,相当于把12、13两个站直接甩掉了。CPU认为实际配置和理论配置不匹配,当然会导致你说的情况!

我们在现场的维修过程中,经常会遇到类似的情况,由于远程站有几十个,如果全线报警,将中间的一个DP插头置为ON,判断是否前段线路故障,一般情况下报警会消失,只有后面的站报警。
这是否有其他的解释?
我个人认为楼主所说的情况,可能是10或11号站的DP插头接线松动(有时可能很轻微,也会出现此类情况),虽然更换12站插头后正常,但运行一段时间可能还会出现类似情况,此类情况如果降低波特率可能也会报警消失。
我们碰到类似情况一般会全部检查全部插头的接线。
如果只有末站或末几站报警,那情况就简单了,一般是前站的接线松动。