回复:请教一个编程,万分感激!

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-10 03:27:42

24楼

貌似很基本的时序控制

Network 1 // 网络标题
// 按下按钮1启动
// 0-10秒正转,10-13秒停止,13-23秒反转,23-26秒停止
// 26-36秒正转,36-39秒停止,39-49秒反转,49秒后停止
// 49-59亮灯
//
// I0.0 点动启动
// I0.1 紧急停止
//
// Q0.0 主接触器
// Q0.1 正转接触器
// Q0.2 反转接触器
// Q0.3 指示灯输出
LDN SM0.1
LPS
A I0.0
EU
S Q0.0, 2
LRD
LD Q0.0
OW> T37, 10
ALD
TON T37, 590
LRD
LDW> T37, 0
AW< T37, 100
LDW> T37, 260
AW< T37, 360
OLD
ALD
S Q0.0, 2
R Q0.2, 1
LRD
LDW> T37, 130
AW< T37, 230
LDW> T37, 390
AW< T37, 490
OLD
ALD
S Q0.0, 1
S Q0.2, 1
R Q0.1, 1
LRD
LDW> T37, 100
AW< T37, 130
LDW> T37, 230
AW< T37, 260
OLD
LDW> T37, 360
AW< T37, 390
OLD
OW> T37, 490
O I0.1
ALD
R Q0.0, 3
LRD
AW> T37, 490
= Q0.3
LPP
LDW> T37, 590
O I0.1
ALD
R T37, 1