回复:急。。请教关于plc编程的几个问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-10 06:15:18

8楼

1 没判断语句吧?
2 模拟量输入转换,手册有转换公式直接可用;一般都转换为传感器物理量量程值;公式是AO=(AOMax-AOMin)*(AI-AIMin)/(AIMax-AIMin)+AOMin;
3 延时断开可以用关断延时定时器,可以用SM0.5加上计数器等;
4 谁说用向导生成的块不能修改设定值的?把块拖出来然后用自定义的VD给它就是了。我更喜欢用类似浮点控制的偏差控制,PID向导太浪费内存了。