发布于 2011-07-10 08:06:49
25楼
1,根据工艺要求定义符号表,尽量将IO点的区域定义的比较大,然后采用符号优先开始编程
2,地址确定以后在符号表里修改地址,然后打开所有的块从新确认一下就可以了。
3,将需要发送到HMI的数据都集中传送到一个DB里,这样不管IO地址怎么变,DB里的值不会变化。
4,楼上有人说先把IO都映射到中间变量,这样做好处是自己编程方便了,可是维护人员找起IO地址来可每次都要多一个步骤,不敢苟同。
If anything can go wrong, it will.