回复:STEP7符号寻址编程

姑苏城外

  • 帖子

    1466
  • 精华

    19
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-05-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-10 10:40:39

28楼

冬日:转换成等效逻辑就应该很清楚了

1.
A M2.0
= M0.2
= M1.2

2.
A M0.0
= DB2.DBX0.0
A M0.1
= DB2.DBX0.1
A(
O DB2.DBX0.0
O DB2.DBX2.0 //跟输出实参M0.2的状态没有关系.
)
AN DB2.DBX0.1
= DB2.DBX2.0
A DB2.DBX2.0
= M0.2

3.
A M1.0
= DB3.DBX0.0
A M1.1
= DB3.DBX0.1
A M1.2
= DB3.DBX2.0 //此处影响了FB内逻辑状态
A(
O DB3.DBX0.0
O DB3.DBX2.0
)
AN DB3.DBX0.1
= DB3.DBX2.0
A DB3.DBX2.0
= M1.2

我猜认为是IN_OUT类型的是因为把等效逻辑简单地替换为
A(
O M0.0
O M0.2
)
AN M0.1
= M0.2
于上段程序,M0.2当然就是IN_OUT,但实参和形参之间赋的是“值”而不是地址,也就是说只把M0.2的值(状态:0或者1)赋给形参,而不是把M0.2本身赋给形参。
与人规矩,不与人巧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。