回复:440直接启动问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23187
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-10 11:11:04

4楼

quote:以下是引用warlm在2011-07-09 23:14:34的发言:
谢谢,
我想弄的是通过面板能控制频率,我把1040设置为5HZ,每次电机启动时都是已5HZ转,这是我不需要的,我需要的是以上次的频率转,
还有,通过面板上得健应该能加减频率,但现在只能减,减下去就不能加上来了,help me,第一次用西门子的变频器。

你把P1031改成=1(存储当前的给定); 默认是0(不存储),每次启动都会从0到达上次设定的频率。
观察一下r0019参数;同时按上下箭头,看显示是否有反应。这样确认按键是否有问题。如没问题,检查P1035(MOP上升)是否为19.13(上箭头键)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?