quote:以下是引用warlm在2011-07-09 23:14:34的发言:
谢谢,
我想弄的是通过面板能控制频率,我把1040设置为5HZ,每次电机启动时都是已5HZ转,这是我不需要的,我需要的是以上次的频率转,
还有,通过面板上得健应该能加减频率,但现在只能减,减下去就不能加上来了,help me,第一次用西门子的变频器。
你把P1031改成=1(存储当前的给定); 默认是0(不存储),每次启动都会从0到达上次设定的频率。
观察一下r0019参数;同时按上下箭头,看显示是否有反应。这样确认按键是否有问题。如没问题,检查P1035(MOP上升)是否为19.13(上箭头键)。