发布于 2011-07-10 11:33:56
30楼
可以确认的是FC内OUT参数是不能自锁的(FB与FC有时的互换性受影响)。
在FB内未做过相关试验,下面的话纯属推论。
如果程序真如下
2.
A M0.0
= DB2.DBX0.0
A M0.1
= DB2.DBX0.1
A(
O DB2.DBX0.0
O DB2.DBX2.0 //跟输出实参M0.2的状态没有关系.
)
AN DB2.DBX0.1
= DB2.DBX2.0
A DB2.DBX2.0
= M0.2
在DB2.DBX2.0运行中为1,并突然断电,上电之后又未做相关的初始化时,DB2.DBX2.0是否还为1。如果为1程序的安全性是否会受影响的
若然如此,程序会多一控制旁路。
一切皆有可能