帮帮忙,我一个S7-300的系统,都是新的,我正在调试中,组态好,下了几个简单的控制,去试调速器(通过继电器开关量控制的),PLC工作正常,速有一DP从站ET200M的,试了一个调速器后把调速器的连线的试验电机接到第二个调速器,再看PLC已经报错停机了,SF,停止,5V电源三个灯亮,起不来了,诊断报事件 ID 16# 494D,由 I/O 错误引起的 STOP 模式,此时我把配置简化,去掉从站,问题同样,最后把332-5HD01-0AB0拿下后可以运行了,并不报错,换了这模块也一样问题,把最后一个334模块放到那位置然后去个332-5HD01这模块也一样,最后发现就是332模块那位置只要装模块,就会报错,运行不了,同时感觉CPU的速度也慢了下来,写读程序时变得很慢,导至STEP7常无响应,拿下那后面两模块就正常了,然后332模块装在机架上联有总线的情况下,你不接模块电源,332模块上的SF灯会报错吧,现在我不联模块24V电源的情况下,SF灯在闪,但是很暗很暗,亮度很低,我换过电源,CPU,365了,还是不行,求解