3楼

修改后的参数设置
P1080=0HZ(速度下限)
P1082=50HZ(速度上限),
P0700=2(端子控制),
P1000=7(速度给定由模拟量2输入0—10V),
P0756(0)=4(反馈由模拟量1输入-10V---+10V),实际为-3V----+3V
P2267=100(PID反馈值上限),
P2268=-100(PID反馈值下限),
P1300=0(V/F控制),
P2200=1(PID使能),
P2251=1 PID作为微调
P2253=2890(PID给定源),
P2890=0(给定设定值),
P2264=755(反馈通道为模拟量输入1),
P2271=1,PID的反馈形式,PID的反馈值低于PID的设定值,电机减速,以校正它们的偏差,目的:反馈值大于P2890=0电机频率减小,反馈值为负值反转。
P2291=30%(PID输出上限50HZ的30%为15HZ),
P2292=-30%(PI输出下限),
P1110=0可以反转
P2293=2--4S(PID输出的上升时间)。
P2257=0S PID设定值的斜坡上升时间
P2258=0S PID设定值的斜坡下降时间
P2280=0.5----3(PID比例增益),
P2285=3---10S(PID积分时间),
P2274=0.1---0.2(PID微分时间) 、