quote:以下是引用酒*剑*仙在2011-07-09 17:02:53的发言:
1、先确认热电偶保护外壳有没有损坏,还有就是热电偶的插入深度是否达到要求,再看看补偿导线是否和热电偶分度号能够对上。
2、如果以上都没有问题,可以用测温枪,先确定此点的真实温度是多少,看看是否与热电偶测量有偏差,或者偏差大不,再换一根热电偶试一下。
3、如果经过检查发现热电偶测得的温度是真实温度,那就应该找一下工艺上的问题了。
你所说的,现场用表测量热电偶的毫伏值通过查表和中控DCS显示能够对上,只能证明你的热电偶到中控的传输线路以及中控参数设置是没有问题的。不能反应你的热电偶就一定有问题。
以上只是我的个人建议,希望能够对你有所帮助。
可以参照楼上的方法做做。