发布于 2011-07-11 13:26:03
1楼
我在网上查了一些资料,很多类似的方案是这么设计的:
主给定(基准值)通过网络给到主电机的变频器,也可以是电位计。后续要求同步控制的频率也是网络给定的,当然,给定值也是经过理论计算而来的,这个跟我的是吻合的。
后续要求同步控制的电机上都按照的有旋转编码器,编码器检测出的频率值反馈给PLC(高速计数器),PLC将其转化为数字量,这个数字量与原来计算的理论值做比较,并通过PID运算纠偏后,修正原来理论计算的各个同步系数,然后将这些修正值再给到各个变频器。。。
差异在于:前者是PID调节在变频器内部实现,后者是PID调节在PLC内部实现