我公司有一台西门子的 SIPART PS2 阀门定位器,在使用过程中,开方向任意给定阀度都没有问题。但是就是不能保持,阀门会自动缓慢的向关方向下滑,大概反馈与给定相差1%的时候,阀门又会自动开上去。(例如:给定50%,反馈也是50%,但是反馈会慢慢下降到49%左右,又自动开到50%,如此反复。)
经过检查,阀门内部参数设置没有问题,而且气源也没有问题。管路并无漏气现象。 但是我怀疑可能是阀体内部的关方向的气动阀体有关不严的现象。我拆开后发现里面没有任何杂物。但是由于本人对内部的阀芯不太了解,不能很好的判断好坏,所以故障现象一直没有解决。
希望各位大侠有对SIPART PS2 阀门定位器内部阀芯比较了解或者有过维修经验的多多指导,不甚感激……