7楼

推荐用方案2。
1 226的IO多,可以因为烧掉IO口后不够要换CPU的麻烦;226的存储器比224多,可以满足用户后续扩展功能;226比224多一个485口,扩展可能性高;
2 扩展模块不建议用CPU的电源,因为CPU提供的24VDC有限,扇处太多电流导致CPU内部产生过多的热;
3 以前经常做ABB变频器和PLC同一个柜子的,地线都是按规范接的话,从来没发现有干扰的情况。
4 有时候,人力成本也应该考虑到方案配置的经济性里面去的。