我不同这个看法,1个电源模块只能带3个4点DO,那也只能带2个8点DO,资料上说每个点额定0.5A,如果不同时输出,就不该算电源消耗,如果我理解的是要按实际的电流算,比如某点电流只有100mA,就应该按100mA算而不能用0.5A算。
quote:以下是引用Step7_Profibus在2011-03-13 15:23:02的发言:
原则上带DO不可以超过20点,也就是做大不能超过10A电流
比如正常的一个DO点的输出电流是0.5A,
当然DI模块因为是有电源输入,因此可以大概不计算消耗电流的
你可以到西门子官方网站下载一个ET200配置软件
反正正常我的经验就是,原则上不超过10A极限电流,我的电源管理模块上面的保险丝选择6A.
当然如果你选择4DO每个点式2A输出,那你最大只能挂3个输出模块哦