阀门定位器里面有一个压电阀,电气转换的核心部件。
如果你气源不干净,有水气油污之类,时间长了,可能会有问题。
你如果其他地方找不出问题,可以尝试替换法。可以换一台阀门定位器或者只换一个压电阀。压电阀拆下来,可以看到橡胶垫那块有没有油污。
如果换完以后,还有问题,就是你气源管路漏气或者气动执行器漏气或其他问题了。