回复:欠压保护

01之美

  • 帖子

    264
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-12 09:39:46

6楼

先查电源电压吧,电源闪断或者短时间电压降都会使变频器报欠压故障。

单位曾经发生过,灯闪了一下,所有变频器报欠压故障停机。各处查不到原因,后来通过电网检测仪查出来是电网在0.77秒内电压从400V降至260V又恢复造成的。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。