发布于 2011-07-12 10:12:30
16楼
分析问题:1、采用的是以太网通信,超过100米肯定不行,目前国内的这类产品质量上都有问题,我在一工程中用了超5类的网线(是在市场上最好的一种),才70多米通信就不行,连拼都拼不能,后来在两端分别加了交换机才OK,所以以太网通信的距离在70米就够了。
2、如采用PPI通信,虽然西门子说能做50米,实际上,在PPI口端进行延伸时也能超过50米,70-80米都能通上(因为是RS485),但如果所布的线路环境不好的话,建议加一个隔离器,这样一来可达150米没问题。曾在一工程上,将RS232通过市场上采购的无源转换器转换为RS485,用普通屏蔽双绞线传输120米,没问题,现场在时电解槽旁边。