回复:WINCC与PLC300 MPI通信连接能用电脑的RS232口吗?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-12 15:34:25

6楼

quote:以下是引用雨峰在2011-06-13 09:37:37的发言:
quote:以下是引用还是新手在2011-06-12 17:48:33的发言:
可以用RS232口,前提是你得需要485转232.。因为CPU的口是485口。

我刚才试验了一下,我将MPI口出来的电缆线,通过一个485转RS232的转换器,然后又接到PC的串口上,然后STEP7 中的PG/PC口设置中选择了PC Adapter(MPI),在网络测试中,提示“由于通信错误,无法确定总线参数,请检查接口及电缆安装”。你看我还有什么地方设置不对的吗?

这样当然不行了,PC适配器不仅仅是RS485这么简单,还有协议转换,直接用RS232转RS485是不行的,S7-200的PPI倒是可以的