回复:西门子802D_SL系统总是出现207841号报警

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-12 15:44:41

7楼

电网识别不是一定要做的。这个要根据机床的实际情况来看。
如果电源是ALM类型的,则必须做电网识别,而且做完以后,要求用电环境不能有太大的变化,这个主要是指不能用用电就换自己的发电机再用,这样电网就不匹配了。换言之,每次电网情况改变以后,必须做电网识别。
如果电源是SLM类型的,则不能做电网识别,如果真的出现207841报警,基本就是SLM电源或者是外部供电的问题了。