1。0-100是指0-100%,位置命令也是0-100%。
2。20%偏移是针对4-20mA,4mA=6400,20mA=32000,32000X20%=6400。6400=0%,32000=100%。
3。0V=0%,10V=32000=100%。
上述0或6400-32000=0-100%均可通过线性变换指令得到
还需要一些小技巧:如:位置传感器0位不可能是绝对的0V或4mA,100%位也不可能是绝对的10V或20mA,即使是,A/D转换后也不可能绝对是0或6400-32000。如何解决,好好考虑吧。

又见parker前辈,真的非常感谢。。
恩,东西都到了,开始实验了。新的plc的无信号输入的情况下却都不为0,大约15-32之间变化,几个端口都是这样的,不知是不是m端口的连接干扰了输入口?
传感器本身的信号有一点偏差,量程是3.9-20ma;在plc里显示的是6253-32023,重新连线之后又会有波动。。
您说的里面的小技巧不知能不能告知其中的方法,时间太紧,加上自己刚接触plc,现在真的是力不从心。。

在网上看了很多pid向导设置的例子,加上之前您的指导,对参数设定部分有了些体会,但还是不太确定,因为您比较了解这个系统,我以自己的东西作例子,说下自己的设定,不对之处烦请指点。
第二步回路给定值标定部分,需要设定给定值的低限和高限,默认是0-100,由于自己的是位移反馈量,传感器量程是0-50mm,对应电流是4-20ma,所以此处是不是可以据实际物理量设为0.0-50.0?
第三步因输入电流4-20ma,所以选择20%偏移量,即6400-32000.
下面输出设定,模拟,双极性,因为是比例方向阀;
向导生成后,在程序中调用pid,需输入pv,可直接对应模拟量输入点如aiw0,setpoit则可是0-50的任意目标位置,此实数也可通过vd存储器传送,如vd2000?