回复:请教关于MD32200 伺服增益系数 及MD1407速度环增益系数的问题

Bolind

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2009-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-12 19:07:32

11楼

quote:以下是引用netzheng在2011-07-03 21:41:56的发言:
后面的[0]-[n]不是代表测量系统,而是指参数集选择功能,
当参数MD35590 PARAMSET_CHANGE_ENABLE=1 后,参数集选择功能生效,
根据DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2的信号状态选择生效的参数,

DB3*.DBX9.0/DBX9.1/DBX9.2 与参数集的对应关系如下:
-----------------------------------------------
DBX9.0 DBX9.1 DBX9.2 参数集号
0 0 0 0
1 0 0 1
0 1 0 2
1 1 0 3
0 0 1 4
1 0 1 5
--------------------------------

又学知识了,谢谢分享。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25600条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。