发布于 2011-07-12 19:22:19
8楼
嗯,SLVC模式下,输出频率是在给定频率的附近快速变化的,其幅值和电压由电机观测器模型的反馈来决定。只要不超过变频器、电机能力,“尽量”在安全范围内达到你的给定频率(转速)要求。因此它的频率输出是变频器自己控制的;随负载大小自动变化的;输出的频率值也不是你的给定值;只是电机的输出转速“相等于”你的给定值。这和V/f模式完全不一样;V/f模式下,变频器才不管电机的负载造成“丢转”情况,你给定多少频率,就输出多少频率。电机只能靠负载的增大造成“丢转”;滑差的增大;增加转子电流;产生更大的转矩啦。提高该频率下变频器的输出电压,只能提高定子的励磁电流;对提高转子的电磁转矩有些作用(作用不大);转矩电流主要靠滑差获得。
要注意的是:老版本的MM440是5Hz才进入SLVC,在启动;5Hz之前仍然是V/f模式;要自己改成1Hz。否则它还是启动没劲呀。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?