回复:为什么6SE7024的整流/回馈单芫起动故障报警F061 ,什么意思啊,要咋样设置才可以试机????

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37208
  • 精华

    455
  • 被关注

    1483

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-09-13 20:16:30

0楼

开玩笑了。f061是什么意思?你有说明书吗?他告诉你,这台装置你还没有设置参数呢,怎么就上电合闸了?
整流-回馈单元,在使用以前,必须要做调试,要对你的具体的负载(逆变器)进行识别,都pass了,才可上电合闸。
没有说明书吗?还是弄本资料先看看再说吧。
再声明一下,SIMOVERT内容的贴子,别贴在这里,专业不对口呀。拜托。
我是你的朋友
评论