发布于 2004-09-13 20:49:39
0楼
再来这里,说上几句。否则总是当个事情似的,放不下。这个论题,我始终有不解的地方,就是变频器的输出电压。我们现在使用的变频器,输出电压是怎样规范的?不知是否有人注意。比如说,3AC380-420V输入的变频器,它的输出电压规范是多少?确认了这个问题,楼主的问题也就有了答案。
看看LIN先生的贴子,他先说,有一台德国的电机,50赫兹时:额定电压380、额定电流8.5、额定转速2885、额定功率4.0;60赫兹时:额定电压380、额定电流10.0、额定转速3460、额定功率4.8;对于这台电机的变频器设置而言,按照两种频率参数中的任一种参数设置均可,原因是他们的额定电压是一致的,两种频率下的输出电参数,变频器均可满足。
他后来说,有一台意大利的传动电机,参数是:50赫兹时:额定电压400、额定电流2.1、额定转速1420、额定功率0.75;60赫兹时:额定电压460、额定电流2.1、额定转速1710、额定功率0.90;使用范围是0-60HZ,可变频器的电压只有380V,在现场我输入的是60HZ的参数。
对于这个“意大利的电机”我费解了。用现在的变频器,现在的(我国的电网制式)电网,频率是达到60赫兹了,可变频器的电压呢?累死他也达不到3AC460V吧。所以,怎么可以采用60Hz的那套参数设置呢?LIN先生好像很有信心的坚持。于是,我产生了疑问,频率和电流都可以通过调节达到其额定值,但是电机的电压呢?达不到额定值会怎样?还能保证它的额定功率吗?不可能吧。
今天特意为此动了脑子,翻了资料。结论是(当然是我自己下的结论),对于“意大利的电机”选60赫兹哪组参数作为电机的铭牌数据,用在我们50赫兹的电网上是错误的。不合适。理由是变频器的输出电压,受限于变频器的输入电压,而与变频器的输出频率无关!
我是你的朋友