回复:关于PROFIBUS的DP从站与PLC位置的问题

luckywjl

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2004-02-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-13 09:26:47

2楼

quote:以下是引用夜来香在2011-07-13 09:03:22的发言:
只要进线就表明此站是两端的站点之一,DP两端的站点就需要将终端电阻达打到“ON”位置

这个我知道。有没有什么优点或缺点?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。