quote:以下是引用xiaode在2011-07-13 09:36:09的发言:
quote:以下是引用luckywjl在2011-07-13 09:26:47的发言:
quote:以下是引用夜来香在2011-07-13 09:03:22的发言:
只要进线就表明此站是两端的站点之一,DP两端的站点就需要将终端电阻达打到“ON”位置

这个我知道。有没有什么优点或缺点?

这个不打到"ON"的位置,也可以用,但是你在使用这个端口下载程序的时候,会发现系统网络故障。

谢谢!但是这种接法也是符合规范的,为什么会出现这个情况?