回复:S120奇怪的问题,收不到PLC的ON/OFF1,PLC也收不到状态字的反馈,但是硬件组态里面CU320是连通的

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-13 10:35:33

4楼

PLC硬件组态的长度及顺序要与CU中配置的一致,否则不能正确通讯
看一下CU中配置的报文顺序及长度,缺省时,最后一组报文是CU自己的,第一组是整流,然后是逆变,Input length是指由CU发送给PLC的长度,复位后这里会变成零,需要手动设置一下