变频器:MM440 22KW
电机:普通4级15KW
负载:单料车,空车自重约1t,满载时约2t。
工艺特性:
1.在料车上行时,电机将2t的重车向炉顶提升,在上行减速点(一个接近开关发出信号)开始减速,到卸料曲轨进行频率检查,如果已经降到低频(10KZ),就继续,否则停车并报警,在故障确认后以10hz继续。当到停车点后,变频器停车。
2.在料车下行时,电机反转,1t的轻车加速下行,到下行减速点开始减速,到停车点停车。
我的问题:
1.现在设置DI0正传(上行),DI1反转(下行),DI2高/低速,DI3故障确认,是否可以?
2.停车是应该用OFF3吗?如果用OFF3,要怎样设置?DI好象只能设置为ON/OFF1。