回复:求教:485串口通信

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-13 13:49:45

2楼

楼主用的RS485/RS232的通信盒是有源的还是无源的,最好用有源的。其次出现该现象时其它小皮带的设备通信不受影响吗?如果不受影响,问题可能在RS485/RS232的通信盒,换有源的试试。如果受影响,楼主就得好好查查是某个设备的原因、还是串电还是干扰还是其它原因。
豆豆
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54768条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。