项目中,我选了一批本安型的图尔克接近开关,2线制,型号是Ni15-G30-Y1X 开关上标称电压8.2VDC,说是NAMUR标准,我选的时候不懂,现在要调试了,发现问题,说需要加隔离栅,隔离栅也好贵的,还没有现货,我试验过,给这个开关直接接24VDC 输出直接进PLC可以,输出电压是20V,但是驱动继电器就不行,继电器灯亮但是不动作,我想知道就这样用可以吗,接近开关能用多久?我用的场所不可能发生爆炸的,我想知道:这个开关只能承受8.2V还是8.2V以上也可以,只不过不是本安型了而已?还有321输入模块多少V就可以检测到了?各位了解的或用过的大侠前辈们给支个招吧 在线等 跪谢~~~