quote:以下是引用wb210xa在2011-07-13 13:49:45的发言:
楼主用的RS485/RS232的通信盒是有源的还是无源的,最好用有源的。其次出现该现象时其它小皮带的设备通信不受影响吗?如果不受影响,问题可能在RS485/RS232的通信盒,换有源的试试。如果受影响,楼主就得好好查查是某个设备的原因、还是串电还是干扰还是其它原因。

谢谢wb210xa朋友。我用的是有源的RS485/RS232的通信盒。现在的故障现象是:通信盒上的指示灯"T""R"都闪烁,但是电脑显示无法与下面的皮带秤进行通信。而且测试485端的AB间的电压为跳变的0.4v---1.0v。出现这样现象,所有的小皮带称,都无法与电脑通信了。