发布于 2011-07-13 17:10:35
3楼
不是错别字多!没办法用的是紫光拼音输入法!换个输入法试试
手上有一个LOGO230RC,OBA3的,输出不起作用,我做了个小程序输入后,让8个输入分别有效时,4个输出都有效。因为4个输出是继电器控制,这个4个继电器是DC24V的,我用万用表测量,当输入有效时,4个继电器的前端控制电压才为11V左右,这样继电器肯定打不开!正常最少为19V才把继电器打开。输出有电压证明LOGO的CPU控制部分是没有问题的,问题就出在继电器的控制电压太低!有没有朋友知道具体那个电子元件出问题了?
还有这里怎么发图啊?有图说的会清楚点!