回复:7.5KW电机、7.5KW变频器(MM440),V/F方式和矢量控制(SLVC)电机的力矩问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-13 19:04:18

17楼

是这样:
在做完P1910=1后(电机模型静态参数识别);变频器已经知道实际电机的定子、转子的电磁特性数值(阻抗)。
在做完P1910=3(静态励磁曲线识别)后,变频器就知道实际电机在不同频率下的励磁电流曲线了。
在做完P1960=1(给不同的加减速)后,电机的惯量、时间常数、...所谓动态优化后,变频器已经知道可以用多大滑差频率、转矩电流响应负载的变化扰动(因为该频率下,励磁分量的电流已经知道了)。这是一个变频器内部的PID控制。
经过上面的三步,就可以基本达到不用编码器反馈,逆向判断(通过建立的电机模型作为观测器参照值)、计算出当前的电机轴速,通过以观测器模型的输出作为反馈的PID调节。(实际上要求精确,还是需要手动修正。但这样也可以应付大多工况场合。)
由于电机转子、负载机械惯性的存在,尽管频率变化很快,但机械响应实际是完全跟不上的,表现的是“稳定”的转速。但要指出的是:输出转矩实际上是快速变化的!在传动系统中有“间隙函数”存在时,可能会出现剧烈的响声(这正从侧面证明输出转矩的调整变化存在)。必须手动调整SLVC的PID环节参数修正。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。