发布于 2011-07-13 22:24:37
4楼
这种设法是把直接测量系统设为第一测量系统,然后电机编码器不作为位置测量系统30200=1,这种设法不能简单的用PLC接口信号来进行切换,涉及到的参数比较多。这里边首先30230这个参数被设置了,30230【0】=2,30230【1】=1这样把直接测量系统插的X412口作为第一测量系统。有两种方法来激活电机编码器作为位置测量系统。
第一种,30200=1不改,DBX1.5也不改,把30230【0】=1,30230【1】=2即把X411端口作为第一测量系统,那么就是电机编码器是第一测量系统了,这时候就要把测量系统这一块的角标【0】的参数由直接测量系统的值改为电机编码器的值。具体涉及到哪些参数简明调试手册上都有讲。
第二种,30200=2,32030【0】=2不改,30230【1】=1也不改,这样就是电机编码器作为第二测量系统,然后激活PLC接口信号DBX1.6,再把角标【1】的关于测量系统这一块的参数设为电机编码器对应得值就行了。