我们做的项目一般都是300-500点的系统,CPU一般都是冗余。
我前几年做的都是选用的STEP7+WINCC。
一个项目前期准备得在家不停的做要一个多月,即使如此到了现场还得有不停的修改,现场变一个量程,我得修改STEP7里的量程,WINCC的趋势上下限,因为做的有显示文本告诉操作工量程范围,也得修改。PLC建变量,做程序,WINCC建变量,连画面,做报警,添趋势,加上有手误,建变量建错,连变量连错等。一般买1024授权,最终做完用到800-1024授权不等。这还是每个授权点都是单做。若是想做成标准化的块,授权就会超了。而且因为联的变量太多,每到有那个点不显示,总是自己先不放心,查一遍,是不是自己哪做错了。一套项目若是用了1000点授权,实际在使用中,不下3000次对变量建立和动态连结,想控制连错变量的风险是个问题。也带来在现场服务时间长问题。
不过在那个年代,因为也不知道有这些好方法,所以也不觉得有什么,认为理所当然的。
这两年年开始使用PCS7, 加上可以做自定义块和面板。那感觉真的不一样。
今年再做STEP7+WINCC项目,就觉得非常难受。(因为我们的授权是比较紧张,所以不敢把某些功能做成标准。)而我们的电脑旁边就是全厂的DCS,用的PCS7。而我做的WINCC借用了PCS7的画面导航,所以操作工老说,你们怎么不能设报警值啊,你们怎么不能点LOOP功能啊,你们怎么不能屏蔽报警啊.......
给领导抱怨时候,领导形容是“吃惯好面馍了,吃不了窝窝头了”:)

如果不担心授权问题,采用STEP7+WINCC方式,也完全可以很快和少出错。STEP7侧用ALARM-8,块也做成功能全的标准块,WNCC侧多建几个画面模板,模拟量显示不直接联变量,而是做一个画面窗口,某调用结构变量的子画面,(相当于BLOCK ICON)。等等方法和技巧,就有了用武之地

嗨,授权问题,我觉得才是STEP7+WINCC做项目规划的首要问题。