回复:2台440变频器的端子板烧毁,难道把220V加到了数字输入上。

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3179
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-09-14 09:26:08

0楼

已经确认,是220VAC到了端子板的24VDC系统中。
看来隔离是必须的,只是损坏了端子板,如果没有隔离,怕是整个变频器都要挂了。
另外,西门子的变频器的设计简直是非常完美,全系列的端子板都通用,哪怕用了一些连接器件。