回复:S7-1200与变频器和仪表通信的干扰error

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3391
  • 精华

    36
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-14 10:52:24

9楼

quote:以下是引用月雨风云在2011-07-06 15:52:54的发言:
quote:以下是引用提侠在2011-07-05 06:15:07的发言:
quote:以下是引用李岩在2011-07-01 18:49:58的发言:
我喜欢靠硬件抗干扰。
1、加个485隔离器。
2、给变频器加进线电抗器等。
3、485线用光纤代替,如果距离很近,可以直接用光跳线。这个对干扰隔离的最彻底,简直一点儿干扰都感觉不到了。
4、电源千万要用单独的,220V不要和变频器用同一个,起码也要取远距离的,24V更是不能混用。




这样好是好,但是这成本增加的可不是个小数目啊

485隔离器最便宜,这个不到300元。
光纤收发器、光跳线贵些,但也不到2000元,估计1500左右吧。
国人当自强 共同努力 抵制日货